Последовательность действий при настройке драйвера «Бастион-EsmiFXNet»:
- Добавить и настроить сервер (см. п. 4.3 «руководства системного администратора»).
- Добавить драйвер «Бастион-EsmiFXNet» (см. п. 4.4 «руководства системного администратора»).
- Определиться со схемой подключения оборудования (см. Варианты подключения).
- Настроить пожарные станции ESA с помощью программного обеспечения – EsaProg режиме принтерного протокола. Параметры станций можно выгрузить в файл, для последующей загрузки в драйвер «Бастион-EsmiFXNet» (для каждой станции свой файл).
- Настроить драйвер «Бастион-EsmiFXNet» с помощью конфигуратора АПК «Бастион». Конфигурацию станций можно загрузить из текстового файла, созданного в п.2.
- Для панелей и драйвера «Бастион-EsmiFXNet» выполнить следующие настройки:
- установить одинаковую скорость обмена - 9600 бод, кроме подключения через модуль МСО, для которого скорость должна быть - 1200 бод;
- выбрать тип протокола «INFO protocol» для пожарных станций ESA при одиночном подключении, или для MESA и станций ESA FX-Net, подключенных в режиме концентратора.
ВНИМАНИЕ! В ПКП ESA старого образца, после изменения типа протокола (INFO protocol) настройки панели становятся недоступны. Для редактирования настроек ПКП ESA необходимо выполнить сброс всех параметров панелей (вернуться к заводским) и перейти в режим принтерного протокола. Затем внести изменения, либо загрузить готовую конфигурацию из файла.
Варианты подключения:
Вариант 1.
Каждая станция ESA подключается к отдельному порту ПК через порт RS-232 или RS-485.
Вариант 2.
Подключение до 16 ПКП ESA на один СОМ-порт компьютера при использовании ПКП MESA. Каждая станция ESA подключается к станции MESA через порт RS-232 или RS-485. ПКП MESA подключается к порту ПК через преобразователь интерфейсов Elsys-CU-USB/232-485.
Вариант 3.
Подключение до 16 ПКП ESA на один СОМ-порт компьютера при использовании ПКП новой серии FX/FX-Net. Каждая пожарная станция ESA подключается к ESA FX-Net в режиме концентратора через порт RS 485. ESA FX-Net подключается к отдельному порту ПК через преобразователь интерфейсов Elsys-CU-USB-232/485.